최대 냉방 부하를 계산하기위해 가장 더운 8월중 12시 14시를 정하여 계산하였다.

[레포트]울산대학교 건축Engineering과 저탄소 냉방부하 project레포트

[레포트]울산대학교 건축공학과 저탄소 냉방부하 과제레포트 , [레포트]울산대학교 건축공학과 저탄소 냉방부하 과제레포트공학기술레포트 , 레포트 울산대학교 건축공학과 저탄소 냉방부하 레포트







설명
[레포트]울산대학교%20건축공학과%20저탄소%20냉방부하%20과제레포트_hwp_01.gif [레포트]울산대학교%20건축공학과%20저탄소%20냉방부하%20과제레포트_hwp_02.gif [레포트]울산대학교%20건축공학과%20저탄소%20냉방부하%20과제레포트_hwp_03.gif [레포트]울산대학교%20건축공학과%20저탄소%20냉방부하%20과제레포트_hwp_04.gif [레포트]울산대학교%20건축공학과%20저탄소%20냉방부하%20과제레포트_hwp_05.gif [레포트]울산대학교%20건축공학과%20저탄소%20냉방부하%20과제레포트_hwp_06.gif

레포트/공학기술

※목차

1.건축물 선정

2.계산을 통한 최대 냉방 부하 계산

3.호로그램을 이용한 최대 냉방 계산

4.결과 및 느낀점
건축물 선정
(창원시 의창구 북면 신촌리 소재 건물 바닥면적:99.78m,높이:5.5m)

지붕,벽,바닥 종류를 III 으로 가정 , 환기횟수:0.8회로 가정
조명: FPL 36W 사용
온도습도 조건을 아래표와 같이 가정

외기
32
50%
절대습도
15 kg/kg
실내
25
50%
절대습도
10 kg/kg


벽체 유리 지붕 바닥의 열관류율 를 법규에 맞게 가정하여 냉방 부하를 계산하였다.
안방 냉방부하

태양열 복사열획득
항목
면적
계수
복사열/온도차
(12시)
복사열/온도차
(2시)
남쪽 유리...


※목차

1.건축물 선정

2.계산을 통한 최대 냉방 부하 계산

3.호로그램을 이용한 최대 냉방 계산

4.결과 및 느낀점
건축물 선정
(창원시 의창구 북면 신촌리 소재 건물 바닥면적:99.78m,높이:5.5m)

지붕,벽,바닥 종류를 III 으로 가정 , 환기횟수:0.8회로 가정
조명: FPL 36W 사용
온도습도 조건을 아래표와 같이 가정

외기
32
50%
절대습도
15 kg/kg
실내
25
50%
절대습도
10 kg/kg


벽체 유리 지붕 바닥의 열관류율 를 법규에 맞게 가정하여 냉방 부하를 계산하였다.
안방 냉방부하

태양열 복사열획득
항목
면적
계수
복사열/온도차
(12시)
복사열/온도차
(2시)
남쪽 유리
2.88
0.7
283.7 W/
233.7 W/
열관류에 의한 획득
남쪽 유리
2.88
1.5
7
7
남쪽 벽
8.52
0.4
10.8
13.6
서쪽 벽
12
0.4
6.6
11.1
지붕
15.2
0.24
27.6
32.3
침입외기
84.27W
내부 발생열
인체
206.7W
전등
547.2W
실내 현열 소계
1609.5W
1557W
안전 계수 10%
160.9W
155.7W
실내 현열 계
1770.4W
1712.7W
실내 잠열
침입외기
151.94W
인체
156.56W
실내 잠열 소계
308.5W
안전 계수 10%
30.8W
실내 부하 계
339.3W

주방 냉방 부하

열관류에 의한 획득
항목
면적
계수
복사열/온도차
(12시)
복사열/온도차
(2시)
지붕
19.25
0.24
27.6
32.3
침입외기
106.7W
내부 발생열
인체
261.8W
전…(drop)
[레포트]울산대학교 건축Engineering과 저탄소 냉방부하 project레포트



레포트,울산대학교,건축공학과,저탄소,냉방부하,레포트,공학기술,레포트
순서


Download : [레포트]울산대학교 건축공학과 저탄소 냉방부하 과제레포트.hwp( 96 )




다.
최대 냉방 부하를 계산하기위해 가장 더운 8월중 12시 14시를 정하여 계산하였다.
전체 20,158건 1 페이지
해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

evga.co.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
Copyright © primus.co.kr. All rights reserved.
PC 버전으로 보기